В связи с тем, что температура теплоносителя в гелиоконтуре систем с абсорбционными гелиоприемниками должна быть на несколько градусов ниже температуры окружающего воздуха (для полезного использования теплоты окружающего воздуха), при эксплуатации зимой в системе должен применяться незамерзающий теплоноситель.

В гелиосистемах широко применяется антифриз в виде водного раствора этиленгликоля [3], однако он обладает существенными недостатками, главным из которых является то, что он ядовит. Это требует применения многоконтурных систем и надежной защиты от попадания его в системы горячего водоснабжения. Кроме того, данный атифриз вызывает активную коррозию металлов, что требует применения в гелиосистемах дорогостоящих и дефицитных цветных металлов или ведет к снижению долговечности системы в целом.

Предлагается применять в качестве теплоносителя гелиоконтура водный раствор глицерина (глизантин). Он не ядовит и не вызывает коррозии металлов, поэтому в качестве гелиоприемников выгодно использовать стальные штампованные радиаторы с тонкой стенкой. Коррозии внутренних стенок происходить не будет, а при надежной защите с наружной стороны можно рассчитывать на их долговечность.

Физические свойства глизантина, такие, как температура замерзания, кинематическая вязкось, плотность и теплоемкость в зависимости от температуры и концентрации, а также температура замерзания в зависимости от концентрации, приведены на рис. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 (изображения во вложении темы).

Как видно из рис. 4.5, при концентрации 50% возможно использование глизантина как теплоносителя до температуры наружного воздуха —39° С.

При этом плотность жидкости увеличивается всего на 8%, а кинематичеекая вязкость возрастает в 4 раза по сравнению с использованием в качестве теплоносителя воды.

Сейчас ведутся работы по применению в качестве теплоносителя калтазина и «НОЖ-2», также не вызывающих коррозии металлов.

Примечание: калтазин через google не нашел. По «НОЖ-2» нашел платную информацию.
Также увидел предложение о другом теплоносителе.

Сноска [3] - 3. Рабинович М, Турий К., Хоменко А. Опыт монтажа гелиосистем на сельских объектах. - Сельское строительство, 1983, № 1.

Из книги:
Энергоактивные здания / Н. П. Селиванов, А. И.Мелуа, С. В. Зоколей и др.; Под ред. Э. В. Сарнацкого и Н. П. Селиванова. 1988 год.

Незамерзающий теплоноситель пропиленгликоль, в отличие от этиленгликоля, по данным книги Харченко "Индивидуальные солнечные установки" не токсичен.
А в книге Андерсона на стр. 152 написано, что многие специалисты не рекомендуют применять пропиленгликоль из за его токсичности.

Об этиленгликоле и пропиленгликоле

Еще один теплоноситель описан в патенте (во вложении темы)
« Последнее редактирование: Май 26, 2012, 11:36:20 pm от birg77out »

birg77out

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 2444
  • Karma: +0/-0
    • Просмотр профиля
Во вложении информация по раствору на хроматовом ингибиторе

birg77out

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 2444
  • Karma: +0/-0
    • Просмотр профиля
1.9. Для предупреждения замораживания системы обогрева возможно применение антифриза (например, препарат НОЖ-2: смесь хлористого кальция - 27 %, ингибитор коррозии - натриевая соль сульфанилформальдегидного полиэлектрика - 3 % и химически очищенная вода - 70 %). Температура замерзания антифриза минус 47 °С, кипения 100 °С. Удельная теплоемкость 3,6 Кдж/кг × °С [0,865 ккал/(кг × °С)]. Он пожаро- и взрывобезопасен и нетоксичен, коррозионным действием на металлы не обладает.

Предельно допустимая концентрация НОЖ-2 для слива в канализацию не выше 30 %. Препарат разработан Ташкентским автомобильно-дорожным институтом Минвуза УзССР (700047, г. Ташкент, ул. К. Маркса, 32). Выпуск препарата намечен в Производственном объединении «Пигмент» (г. Тамбов). На использование препарата имеется предварительное разрешение НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР.

Источник:
Госстрой СССР
Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений
(ЦНИИпромзданий)
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАСЧЕТУ СИСТЕМ
ОБОГРЕВА ПОЛОВ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК
Москва - 1985
http://aquagroup.ru/normdocs/7490

Ташкентский автомобильно-дорожным институт http://www.tayi.uz/

Пигмент Тамбов https://www.krata.ru/index.php/ru/
https://vk.com/club27279883