В статье во вложении технология защиты трубопроводов подвода воды в здания. Ниже переписка с автором по дополнительным нюансам.
Александр: Возник вопрос. На какие диапазоны частот, напряжения должны быть характеристики диодов, которые можно пробовать применять?
Д. А. Дуюнов: промышленные 10-го класса по напряжению. Например Д161-250Х
Д. А. Дуюнов: Можно и большего класса, но не ниже.
Александр: Спасибо. А заземляющий стержень что из себя представляет? Это кинутый на контур заземления проводник или это стержень на подобие стержня в катодных системах заземления, что имеются в продаже в интернете или это должен быть отдельный контур заземления, расчитанный и измеренный по правилам контуров заземления? Он выполняет функцию заземления (и)или разъедаемого катода?
Д. А. Дуюнов: Несколько труб, например Ду50 срезанные под углом 45 градусов длиной 1,5-2 метра. Копается небольшая траншейка глубиной 0,5 метра поперёк направления на трансформаторную подстанцию. Трубы забиваются с шагом 1-1,5 метра. Свариваются вместе полосой или прутом. Всё это гидроизолируется, например битумной мастикой. И засыпается грунтом.
Александр: "Все это гидроизолируется"-что именно надо гидроизолировать? Как представляю на данный момент, обмазывать битумной мастикой надо изолированные вставки в стальные трубы и покрасить сварочные швы заземления, также защитить от влаги диоды или что то упускаю еще из виду?
Д. А. Дуюнов: Места сварки и полосу или прут, что бы разрушались вбитые трубы, а не соединения.
Александр: Большое спасибо за ответы. Если Вы согласны, перенесу нашу переписку на форум рядом к вашей статье.
Д. А. Дуюнов: Переносите.

Может возникнуть вопрос, почему мазать битумной мастикой изолирующие вставки. Дело в том, что они могут быть из металла снаружи, а внутри (включая прикручиваемые фланцы) покрыты слоем изоляционного материала (так называемое гуммирование, некоторые организации оказывают услугу по нанесению таких покрытий). Нужно предусмотреть в конструкции, чтобы соединительные болты не замкнули цепь.  Например, если отверстия под
 болты не гуммированы, то можно вставить в них куски пластиковой
 трубки, под гайки подложить изоляционные шайбы.
Как понял, в статье информация при системе электроснабжения с глухозаземленной нейтралью.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2013, 04:56:00 pm от birg77out »